悉尼内西区一个大型公寓开发项目被发现存在严重缺陷,包括消防安全和防水工程不足,而受到了该州建筑监管机构的审查。
在对位于Lewisham区 McGill St 17-21号的这栋包含39套公寓的公寓楼项目进行检查后,新州公平交易厅向开发商McGill Street Investments Lewisham发出了建筑工程整改令。
公平交易厅于4月6日发出了这项整改令,同时发布了另一项禁令。
(图片来源:《每日电讯报》)
禁令意味着在缺陷完成修复和新州公平交易厅撤销禁令之前,任何居民都不能搬进该楼盘。
此次检查共发现了8个不同的缺陷,包括地下停车场没有洒水器、烟雾探测器安装在墙壁上的位置过低,以及漏水导致水渗入大楼的地下一层等。
其它缺陷还包括一个过道上的旋转门位置太远、消火栓的排水口位置过低、公寓阳台排水系统不足,以及一个燃气热水器安装在配电室内。
(图片来源:《每日电讯报》)
公平交易厅表示,烟雾探测器的缺陷意味着,在紧急情况下,它们无法在第一时间触发。消防栓的位置意味着消防员在发生火灾时,无法有效地连接设备。
而燃气热水器位于配电室内,则意味着在紧急情况下,消防安全系统的电源可能会被切断,从而导致潜在的“火灾危险”,危机住户的生命财产安全。
整改令称,这些缺陷违反了澳洲有关消防安全和防水性的建筑标准。
(图片来源:《每日电讯报》)
新州代理建筑专员Matthew Whitton给了McGill Street Investments四个月的时间来修复这些缺陷,确保该建筑符合标准。
报道称,该开发项目包括六层的公寓楼、商业零售空间和靠近Lewisham West轻轨站的地下停车场。
规划记录显示,该开发项目于2014年获得了前Marrickville市议会的批准,并于2021年由内西区议会批准进行了修改。
《每日电讯报》联系了McGill Street Investments的董事,请其置评,但截至发稿时未得到回复。